Die Aussage von dir stimmt nur bei Bestandsschutz, d.h. wenn ein PA vorhanden ist.NoNewbie hat geschrieben:??? wieso nicht
Ich bezog mich auf den Kommentar von Kabelhunter, der ist nämlich komplett falsch.
Da ist eventuell kein Erder notwendig und das Installationsmaterial für einen komplette Potentialausgleich für das ganze Objekt bringt der Techniker nicht mit.
Sollte bisher kein PA vorhanden sein, so muss der zu errichtende PA den heutigen Vorschriften genügen, also incl. Erder.
Sprich: Erder muss hin, wenn bisher kein Erder vorhanden war und jetzt der PA neu errichtet wird. Sollte ein PA vorhanden sein, egal ob mit oder ohne Erder, reicht der Anschluss an diesen vorhandenen PA aus (jedoch sollte im eigenen Interesse ein Erder nachgerüstet werden).