Wie kommst du darauf, dass man den für Fernsehen nicht braucht, da ist er genauso vorgeschrieben, sogar noch wichtiger, da durch defekte TV-Geräte öfter gefährliche Spannungen auf die Antennenanlage kommen können ...
Benutzeravatar
meppe
Newbie
Beiträge: 38
Registriert: 16.11.2007, 15:32
Wohnort: Weismain

Re: Potentialausgleich

Beitrag von meppe »

alle pasiven und aktiven bauteile mit 4 qmm , sprich hüp, vr und verteiler ist pflicht auch bei nur fehrnsehen.
orf-fan
Fortgeschrittener
Beiträge: 215
Registriert: 02.01.2007, 20:11

Re: Potentialausgleich

Beitrag von orf-fan »

meppe hat geschrieben:alle pasiven und aktiven bauteile mit 4 qmm , sprich hüp, vr und verteiler ist pflicht auch bei nur fehrnsehen.
ok,dann hat die deutsche bundespost im jahre 1990 wohl was falsch gemacht bei mir. meines wissens ist unser HÜP nicht geerdet.
_mrice_
Kabelexperte
Beiträge: 769
Registriert: 11.10.2007, 16:30
Wohnort: Bayern

Re: Potentialausgleich

Beitrag von _mrice_ »

Das war auch nicht Aufgabe der Bundespost. Sobald eine Anlage im Gebäude errichtet wird, muss der HÜP mit in den Potentialausgleich einbezogen werden. Dafür ist derjenige verantwortlich der diese betreibt, also in der Regel der Kunde.
elo22
Fortgeschrittener
Beiträge: 166
Registriert: 16.08.2009, 07:30

Re: Potentialausgleich

Beitrag von elo22 »

_mrice_ hat geschrieben:Zusätzlich müssen die abgehenden Kabel über einen sogenannten Erdungsblock geführt werden, der natürlich auch geerdet sein muss, damit im Falle, dass der Abzweiger mal getauscht wird, die abgehenden Kabel weiterhin geerdet sind und keine gefährlichen Potentialunterschiede auftauchen.
Alle Leitungen(!, nur das von der Strasse zum HÜP ist ein Kabel) müssen in den PA.

Lutz
elo22
Fortgeschrittener
Beiträge: 166
Registriert: 16.08.2009, 07:30

Re: Potentialausgleich

Beitrag von elo22 »

orf-fan hat geschrieben:warum bracht man den potenzialausgleich für internet und telefon,für fernsehen jedoch nicht?
Wer hat die das denn erzählt? Die Art des Anschlusses spielt keine Rolle.
orf-fan hat geschrieben: Was GEANU bewirkt der Potenzialausgleich(Beispiele)?
Das was das Wort sagt. [ externes Bild ] google.de

Lutz
elo22
Fortgeschrittener
Beiträge: 166
Registriert: 16.08.2009, 07:30

Re: Potentialausgleich

Beitrag von elo22 »

orf-fan hat geschrieben:
meppe hat geschrieben:alle pasiven und aktiven bauteile mit 4 qmm , sprich hüp, vr und verteiler ist pflicht auch bei nur fehrnsehen.
ok,dann hat die deutsche bundespost im jahre 1990 wohl was falsch gemacht bei mir. meines wissens ist unser HÜP nicht geerdet.
Klasse, laufen die Ströme über den Schirm.

Lutz
Benutzeravatar
NURadio
Ehrenmitglied
Beiträge: 3052
Registriert: 03.04.2007, 21:42
Wohnort: Niedersachsen

Re: Potentialausgleich

Beitrag von NURadio »

@elo22
Bitte auf Mehrfachposts verzichten. Man kann alle Zitate auch bequem in einem Post unterbringen. :wink:
MfG NURadio
KDG-Techniker
Newbie
Beiträge: 4
Registriert: 20.04.2009, 20:25

Re: Potentialausgleich

Beitrag von KDG-Techniker »

orf-fan hat geschrieben:warum bracht man den potenzialausgleich für internet und telefon,für fernsehen jedoch nicht? Was GEANU bewirkt der Potenzialausgleich(Beispiele)?


Na wenn der blitz einschlägt
mfg
_mrice_
Kabelexperte
Beiträge: 769
Registriert: 11.10.2007, 16:30
Wohnort: Bayern

Re: Potentialausgleich

Beitrag von _mrice_ »

Nein, mit Blitzschutz hat das nichts zu tun. Es geht im Wesentlichen darum, dass im Falle defekter Endgeräte die Fehlerströme abfliessen können, sodass berührbare Metallteile von Gehäusen und Anschlussleitungen nicht unter Spannung stehen.