Techniker war da - Erdung fehlt?

Für alle Technik-Themen bezogen auf Internet und Telefonie, die weder AVM- noch Arris-/CommScope-/Technicolor-/Compal-/Sagemcom- bzw. Hitron-Produkte betreffen. Speedprobleme werden hier lediglich thematisiert, wenn sie auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind (die nicht zu den o.g. Produkten zählen).
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
JustusWE
Newbie
Beiträge: 11
Registriert: 07.12.2013, 14:00

Techniker war da - Erdung fehlt?

Beitrag von JustusWE »

Schönen guten Morgen oder eher gesagt Mittag,

gestern, den 6.12.13, war bei uns ein Techniker von KD zu Besuch. Er sollte uns den Anschluss installieren, da wir erst seit 1 Woche zu KD gewechselt haben.
Problem: Techniker stellt fest, dass er den Anschluss nicht installieren kann, da seines Wissens nach die Erdung fehlt. Auch nach einem Blick des Technikers in unseren Sicherungskasten blieb er bei dieser Meinung.
Er meinte außerdem zu mir, ich solle nun einen Erdungsstab in die Erde setzen, um so eine Erdung zu erzeugen, die ich dann mit 4mm² Kabel in den Raum lege, wo alles installiert werden soll.
Ich kann dies alles nicht wirklich nachvollziehen. Vielleicht bin ich hier auch richtig falsch, aber meines Erachtens ist hier in unserem Stromkasten eine Erdungen vorhanden ( oben rechts die Geld-Grünen Kabel ) !
Auch in jeder Steckdose kommen 3 Kabel an - Phrase, Null und Erdung...

Das Haus wurde übrigens 1973 gebaut^^

Wo liegt jetzt bitte das Problem?

Danke euch vielmals für eure Hilfe!

mfg
Justus

Unser Sicherungskasten:

[ externes Bild ]
Benutzeravatar
kabelhunter
Ehrenmitglied
Beiträge: 14623
Registriert: 21.07.2011, 19:41
Wohnort: Rostock

Re: Techniker war da - Erdung fehlt?

Beitrag von kabelhunter »

Dem Techniker ging es um den Potentialausgleich . Und der ist nicht im Sicherungskasten .
Aus dem SK muss ein grün/gelbes Kabel zum PA und weiter zur Erdung führen .
TV: PanaTX-L32V10e (Finnlandmodus) +ACL SW 1.19 +KD-Home HD + Sky komplett HD + Private HD . D02-Karte
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
JustusWE
Newbie
Beiträge: 11
Registriert: 07.12.2013, 14:00

Re: Techniker war da - Erdung fehlt?

Beitrag von JustusWE »

Habe echt sehr, sehr wenig Ahnung davon. Kannst du das nochmal einfacher ausdrücken? :-)
Is denn das da oben rechts keine Potentialausgleichschiene?
Was ist ein PA? Wie ist das gemeint, "er muss zur Erdung führen"?
Benutzeravatar
kabelhunter
Ehrenmitglied
Beiträge: 14623
Registriert: 21.07.2011, 19:41
Wohnort: Rostock

Re: Techniker war da - Erdung fehlt?

Beitrag von kabelhunter »

Ja , PA ist der Potentialausgleich . Und der muss an eine Erdung angeschlossen sein .
TV: PanaTX-L32V10e (Finnlandmodus) +ACL SW 1.19 +KD-Home HD + Sky komplett HD + Private HD . D02-Karte
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
JustusWE
Newbie
Beiträge: 11
Registriert: 07.12.2013, 14:00

Re: Techniker war da - Erdung fehlt?

Beitrag von JustusWE »

Ist er das denn nicht? Wie sollen denn sonst andere Dinge in unserem Haus geerdet sein? Die Erdung ist doch anscheinend vorhanden oder irre ich mich da? Oben rechts in unserem SK ist doch die Erdung, richtig?
Ist es nicht möglich von dort aus ein Kabel in den Raum zu legen?

Wenn nicht, kann man die Sache mit dem Erdungsstab selbst vornehmen? Wie genau verläuft das? Wie lang muss der Stab sein? Ist ein PA überhaupt nötig, da ja eigentlich nur 1 Kabel zur Erdung benötigt wird? Wie viel Kosten entstehen ca.?
Newty
Insider
Beiträge: 6364
Registriert: 12.02.2010, 15:56

Re: Techniker war da - Erdung fehlt?

Beitrag von Newty »

Erde gibts - ganz salopp gesagt - im Baumarkt.

Du zeigst uns jede Menge Schutzleiter, die in der UV zusammengeführt werden. Von dort gehen die dann höchstwahrscheinlich zum Hausanschluss und werden dort genullt.
Potentialausgleich bedeutet, dass diese Nullung je nach Netzform aufgegeben oder ergänzt wird und zusätzlich andere Gewerke, die potentialführend sein können, aber nicht sollen (Wasseranschluss, Heizungsrohre, Antennenschirm von BK-Anlagen, Schirmung von TP-Netzwerken, ...), angeschlossen werden.

Ansonsten packst du - blöd gebeispielt - Deckenfluter und Heizungsrohr gleichzeitig an und liegst tot daneben, weil zwischen Heizungsrohr und Schutzleiter Spannung war.

Insgesamt ist Aussage "Hau nen Kreuzerder rein, tüddel da 4mm² ran und gut ist" auch mit Vorsicht zu genießen. Zum einen sind 4mm² deutlich zu wenig, zum anderen hat das in der Ausführung nichts mit Potenialausgleich zu tun, sondern bringt nur die BK-Anlage auf ein zweites, vom Rest des Hauses unterschiedliches, Erdpotential.
Mit Glasfaser in den Keller
[ externes Bild ]
Benutzeravatar
kabelhunter
Ehrenmitglied
Beiträge: 14623
Registriert: 21.07.2011, 19:41
Wohnort: Rostock

Re: Techniker war da - Erdung fehlt?

Beitrag von kabelhunter »

Die gelbe Klemmleiste oben rechts im SK ist nur die Sammelschiene für den Schutzleiter . Von dort müsste ein Kabel zum PA fuühren .
Wenn der PA fehlt ist deine Hausanlage wahrscheinlich genullt .Das ist heute nicht mehr zulässig . Zu den Kosten kann ich dir nichts sagen . Da musst Du dich am besten an eine örtliche Elektrofirma wenden .
TV: PanaTX-L32V10e (Finnlandmodus) +ACL SW 1.19 +KD-Home HD + Sky komplett HD + Private HD . D02-Karte
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
Newty
Insider
Beiträge: 6364
Registriert: 12.02.2010, 15:56

Re: Techniker war da - Erdung fehlt?

Beitrag von Newty »

kabelhunter hat geschrieben:.Das ist heute nicht mehr zulässig
Aber hat natürlich Bestandsschutz. Handeln musst du, wenn du alles so lässt, nicht.
Mit Glasfaser in den Keller
[ externes Bild ]
Benutzeravatar
Besserwisser
Insider
Beiträge: 6054
Registriert: 01.08.2010, 16:15
Wohnort: zu Hause
Bundesland: Thüringen

Re: Techniker war da - Erdung fehlt?

Beitrag von Besserwisser »

Guck mal, wo das grau isolierte Kabel (2. Anschluß von rechts an der "grün-gelben" Schiene) hinführt.

Sicher erfüllt so eine Schiene elektrisch den selben Zweck, wie eine externe PA-Schiene.
Aber dann müßten Fremdgewerke (Gas, Wasser, Heizung),
die ihre Gerätschaften dort erden wollen, in die E-Verteilung.

KD will wahrscheinlich auch, daß nicht so viel in den E-Verteilungen rumgeklemmt wird.
Aber zum Einbau einer EXTRA-SICHERUNG für den Hausverstärker darf man das natürlich. :wand:

:roll:
JustusWE
Newbie
Beiträge: 11
Registriert: 07.12.2013, 14:00

Re: Techniker war da - Erdung fehlt?

Beitrag von JustusWE »

Also was nun machen?
Kreuzerder reinhauen? Selber machen? Elektrotechniker beauftragen?

Was genau ist jetzt Sache? Ich hab ehrlich sehr wenig Ahnung von dem Thema, brauche eure Hilfe!

Was soll ich nun machen? Spätestens zum 23.12.13 muss das alles fertig sein, da läuft unser alter Vertrag beier Scheißcom aus...