Für alle Technik-Themen bezogen auf Internet und Telefonie, die weder AVM- noch Arris-/CommScope-/Technicolor-/Compal-/Sagemcom- bzw. Hitron-Produkte betreffen. Speedprobleme werden hier lediglich thematisiert, wenn sie auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind (die nicht zu den o.g. Produkten zählen).
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Besserwisser hat geschrieben:Es muß ein Kreuzerder eingeschlagen und gemessen werden.
Daran wird dann mit 16 mm²-Erdungskabel die PA-Schiene angeschlossen.
Und dort holt der KD-Monteur seine Erde für den HAV und den HÜP ab.
Ob du den Kreuzerder selbst einschlägst und wo die PA-Schiene her kommt (Baumarkt ),
interessiert den KD-Monteur wenig.
Du kannst auch den Elektriker deines Vertrauens beauftragen.
Das ersetzt dann den PA???
Was ist mit dem rest der Metallischen Verbindung im Haus?
SBKmaik hat geschrieben:
Was ist mit dem Rest der Metallischen Verbindung im Haus?
Die schließt der BK-Monteur gleich mit an, weil er ja so viel Zeit hat und es auch bezahlt bekommt.
Natürlich übernimmt er danach auch die volle Verantwortung für die gesamte Erdungsanlage im Haus ...
Nein der BK-Monteur schließt es nicht mit an, er geht wieder wegen unsachgemäßen Potentialausgleich.
Einen Erder schlagen zu empfehlen ist hier Unsinn.
Außerdem können in den meisten Objekten nachträglich gar keine Erder geschlagen werden.
(Radonwanne, Betonbodenplatte, auf Fels gebaut, auch in 5m Tiefe kein ausreichender Erdungswiderstand erreichbar...viel Spaß)
Also nochmal...Potentialausgleich ist Pflicht, ein geerdeter Potentialausgleich aber nicht.
Man kann sich als einziges Haus mit Erdung in einem Baugebiet vor 1980 ohne geerdete Häuser auch eine Menge Probleme schaffen.
Wieso kann man sich damit Probleme schaffen? Ich mein, eine andere Möglichkeit als die mit dem Kreuzerder gibt es ja nicht!
Morgen telefoniere ich nochmal mit lokalem Elektriker und dem KD Techniker.
@ Besserwisser : Sollte in einem Netz in dem das eigene Haus das einzige ist das einen geerdeten PEN/MP Leiter hat so wird bei einer Unterbrechung des PEN/MP Leiters in Richtung Stromquelle der Rückstrom der abgetrennten Verbraucher (Häuser) über die eigene Erdung abgeleitet !
Das kann unangenehm werden !
TV: PanaTX-L32V10e (Finnlandmodus) +ACL SW 1.19 +KD-Home HD + Sky komplett HD + Private HD . D02-Karte
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
TV: PanaTX-L32V10e (Finnlandmodus) +ACL SW 1.19 +KD-Home HD + Sky komplett HD + Private HD . D02-Karte
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
Haben jetzt einen Elektriker beauftragt, der das im Laufe der Woche erledigt. Am Freitag kommt dann wieder der Techniker von KD, hoffe alles geht gut! Von wegen ich schaff das bis zum 23.12 nicht mehr
Danke euch nochmal.