Aber eben nur fast...NE3_Technician hat geschrieben: ↑01.10.2019, 21:31 Aber wenn ich jetzt sehe das der "dicke" gruen gelbe vom Hak in den Kasten an die Leitung geht ist es doch fast dasselbe, als würde ich es an die potischiene klemmen .
Bei 1m Kabel und 16mm² Cu hast du einen Widerstand von 1 Milliohm - auch wenn das erst einmal gering erscheint, reicht das aus, damit sich prinzipiell eine Potentialdifferenz "einschleichen" kann.
Und diese Differenz verschleppst du dann auch hin zur Kabelanlage.
Viel schlimmer ist eher noch, dass du bei einem Fehler in der Elektroanlage und/oder einer Nullpunktverschiebung bei einseitiger Last eben jene Potentialdifferenzen zwischen PAS und Verteilung hast.
Solltest du statt dem Anschluss an der PAS die Kabelanlage am E-Verteiler angeschlossen haben, so kann(!) dies in den genannten Fällen zu einigen Volt Spannungsdifferenz gegenüber Erde führen und die Kabelanlage stören sowie eventuelle Nutzer gefährden.
Und auch wenn diese Sache eher theoretischer als praktischer Natur ist, so sehen die einschlägigen Regelwerke eben vor, dass die Kabel für den Potentialausgleich eben nicht über die Klemme in der E-Verteilung, sondern nur direkt über die PAS geführt werden dürfen.