Planung: Router wandet in den Keller, da aber Pegelwerte zu hoch

Für alle Technik-Themen bezogen auf Internet und Telefonie, die weder AVM- noch Arris-/CommScope-/Technicolor-/Compal-/Sagemcom- bzw. Hitron-Produkte betreffen. Speedprobleme werden hier lediglich thematisiert, wenn sie auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind (die nicht zu den o.g. Produkten zählen).
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Benutzeravatar
Elektromüsli
Fortgeschrittener
Beiträge: 155
Registriert: 23.10.2019, 10:51
Wohnort: Stuttgart

Planung: Router wandet in den Keller, da aber Pegelwerte zu hoch

Beitrag von Elektromüsli »

Hallo Experten,

ich plane, meinen Router in meinem Reihenhaus Bj. 63 vom 1.OG in den Keller zu verfrachten, die die alten Koaxkabel ab dem EG nicht mehr nutzen will und ein Austausch (teils eingegipst statt Leerrohre) zu aufwändig ist.

Jetzt ist es so, dass ich normalerweise im 1.OG einen Power Level [dBmV] von 9-11 habe seit Anfang meiner Kabelzeit an der MMD vom UM-Techniker eingebaut (dieser Wert soll ja eh schon hoch sein).

Probeweise hab ich den Router im Keller an den zweiten Verteiler angeschlossen (im Keller bis dahin alles NEU mit Kathrein-Kabel) und die ausgelesenen Werte hatten sich verdoppelt (ca. 20-24 dBmV)

Was kann ich jetzt tun, um den Wert zu senken und welchen Wert bräuchte man idealerweise? Habe was von knapp über 0 dBmV gelesen, also 1-5 dBmV.

Soll ich dann ein Dämpfungsglied dazwischenschrauben? Mit welcher Dämpfung?
Zuletzt geändert von Elektromüsli am 24.02.2020, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
NE3_Technician
Kabelfreak
Beiträge: 1169
Registriert: 30.12.2018, 17:49

Re: Planung: Router wandet in den Keller, da aber Pegelwerte zu hoch

Beitrag von NE3_Technician »

Du musst eine multimedia Dose im Keller setzen.
Dann passt die Dämpfung wieder.

Es fehlen die Uploadwerte.

Weil bspw Dämpfungsglieder sowohl Up als auch downstream dämpfen und man jetzt beide werte kennen sollte um dir die richtige Dämpfung zu empfehlen.

Wie genau ist die Anlage aufgebaut ? Foto ist hier hilfreich..

Was soll wo genau hin? Foto /Beschreibung ?
67/5 Mbit/s beim lokalen Kabelanbieter von denen 50/5 ankommen ! :kaffee:
Hoppelhase
Kabelexperte
Beiträge: 738
Registriert: 26.07.2017, 18:42

Re: Planung: Router wandet in den Keller, da aber Pegelwerte zu hoch

Beitrag von Hoppelhase »

Aus Vernwartungssicht würde ich eine MMD kaufen die hingegen der jetzigen 6dB mehr Dämpfung aufweist - also Pi mal Daumen 16dB.
Benutzeravatar
NE3_Technician
Kabelfreak
Beiträge: 1169
Registriert: 30.12.2018, 17:49

Re: Planung: Router wandet in den Keller, da aber Pegelwerte zu hoch

Beitrag von NE3_Technician »

Hoppelhase hat geschrieben: 24.02.2020, 14:47 Aus Vernwartungssicht würde ich eine MMD kaufen die hingegen der jetzigen 6dB mehr Dämpfung aufweist - also Pi mal Daumen 16dB.
Das ist doch Blödsinn solange man nicht auch die Upstreamwerte kennt. Kann ja durchaus sein das die vorher nicht ideal waren !
67/5 Mbit/s beim lokalen Kabelanbieter von denen 50/5 ankommen ! :kaffee:
Benutzeravatar
Elektromüsli
Fortgeschrittener
Beiträge: 155
Registriert: 23.10.2019, 10:51
Wohnort: Stuttgart

Re: Planung: Router wandet in den Keller, da aber Pegelwerte zu hoch

Beitrag von Elektromüsli »

Der UL-Pegel liegt konstant bei 39 dBmV auf allen 5 Kanälen bei 4x 64QAm und 1x 16QAM.
Das Kabel das im großen Bogenvom ersten Verteile weggeht, ist durchgehend und kommt am zweiten Verteiler raus, wo ich den Router testweise mal dran hatte. Hier beginnen auch die alten Kabel.
Aber der Router sollte wenn möglich Umkreis 1m vom HÜP sein!! Das heisst, anklemmen direkt nach dem Verstärker!
(Bilder sind nur in Vorschau um 90° verdreht)
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
NoNewbie
Kabelfreak
Beiträge: 1951
Registriert: 01.01.2012, 18:26

Re: Planung: Router wandet in den Keller, da aber Pegelwerte zu hoch

Beitrag von NoNewbie »

Respekt, 3 Blitze an einer Anlage, wo gar keiner notwendig ist.
Benutzeravatar
VBE-Berlin
ehemals MB-Berlin
Beiträge: 14082
Registriert: 15.04.2008, 23:50
Wohnort: Berlin

Re: Planung: Router wandet in den Keller, da aber Pegelwerte zu hoch

Beitrag von VBE-Berlin »

Ist das "Weiße" ein galvanisches Trennglied?
Wozu eigentlich, wenn man auch den HÜP hätte erden können?
VBE-Berlin
--
2 x Red Internet 200 (200000/50000)
Benutzeravatar
NE3_Technician
Kabelfreak
Beiträge: 1169
Registriert: 30.12.2018, 17:49

Re: Planung: Router wandet in den Keller, da aber Pegelwerte zu hoch

Beitrag von NE3_Technician »

Du könntest tatsächlich mit einer 17db MMDo beispielsweise von Axing genau das richtige Bauteil wählen.

Vorher vermutlich 10db Dose oben plus 7 DB Dämpfung aus dem Verteiler. (Grob gerundet)
67/5 Mbit/s beim lokalen Kabelanbieter von denen 50/5 ankommen ! :kaffee:
Benutzeravatar
NE3_Technician
Kabelfreak
Beiträge: 1169
Registriert: 30.12.2018, 17:49

Re: Planung: Router wandet in den Keller, da aber Pegelwerte zu hoch

Beitrag von NE3_Technician »

VBE-Berlin hat geschrieben: 24.02.2020, 18:33 Ist das "Weiße" ein galvanisches Trennglied?
Wozu eigentlich, wenn man auch den HÜP hätte erden können?
Ja das ist ein galvanisches trennglied.

Deine Frage ist berechtigt, aber nicht unbedingt falsch. Weiss nicht wie die UM Vorgaben bei dem Thema sind
67/5 Mbit/s beim lokalen Kabelanbieter von denen 50/5 ankommen ! :kaffee:
Benutzeravatar
Elektromüsli
Fortgeschrittener
Beiträge: 155
Registriert: 23.10.2019, 10:51
Wohnort: Stuttgart

Re: Planung: Router wandet in den Keller, da aber Pegelwerte zu hoch

Beitrag von Elektromüsli »

Ok danke, dann schau ich mich mal nach so einer (roundabout) 17er Dose um!

(Die Blitze wohl, um Unwissende von Fummeleien abzuhalten, reines Psychodings wohl)