Der wollte das sein Account gelöscht wird (was bislang aber noch nicht passiert ist). Also wird man wohl nie erfahren ob er das ganze durchgeführt hat und zu was für Schäden es kam und wie sehr sich die Versicherung gefreut hat.
[VFKD] Anschlussleitung verschmort - was ist da passiert?
Forumsregeln
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Forenregeln
Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
-
- Insider
- Beiträge: 10431
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: [VFKD] Anschlussleitung verschmort - was ist da passiert?
-
- Insider
- Beiträge: 6047
- Registriert: 01.08.2010, 16:15
- Wohnort: zu Hause
- Bundesland: Thüringen
Re: [VFKD] Anschlussleitung verschmort - was ist da passiert?
Das angesengte Kabel kommt sicher von einer Überspannung,
die über das Erdkabelnetz verschleppt wurde.
Das kann auch bei einem Blitzschlag in der Nähe passieren.
Wahrscheinlich war das geerdete Verstärkergehäuse der günstigste Weg in Richtung Erde.
Nur der Übergangswiderstand vom (lockeren) F-Stecker am HAV-Eingang
hat die ganze Sache etwas warm werden lassen und das Kabel ist dabei verschmort.
Deshalb muss auch der HÜP geerdet werden,
damit diese Ausgleichsströme nicht über den Außenschirm vom Koaxkabel fließen.
Durch das Lösen von Verbindungskabeln zwischen den Bauteilen zum Messen oder Umschalten
darf der PA zwischen den Bauteilen niemals aufgetrennt werden.
Das läßt sich am einfachsten mit einer Lochrasterplatte realisieren.
Sonst müssen alle Bauteile sternförmig einzeln geerdet werden.
Der Außenschirm vom Koaxkabel darf niemals den Potenzialausgleich ersetzen.
die über das Erdkabelnetz verschleppt wurde.
Das kann auch bei einem Blitzschlag in der Nähe passieren.
Wahrscheinlich war das geerdete Verstärkergehäuse der günstigste Weg in Richtung Erde.
Nur der Übergangswiderstand vom (lockeren) F-Stecker am HAV-Eingang
hat die ganze Sache etwas warm werden lassen und das Kabel ist dabei verschmort.
Deshalb muss auch der HÜP geerdet werden,
damit diese Ausgleichsströme nicht über den Außenschirm vom Koaxkabel fließen.
Durch das Lösen von Verbindungskabeln zwischen den Bauteilen zum Messen oder Umschalten
darf der PA zwischen den Bauteilen niemals aufgetrennt werden.
Das läßt sich am einfachsten mit einer Lochrasterplatte realisieren.
Sonst müssen alle Bauteile sternförmig einzeln geerdet werden.
Der Außenschirm vom Koaxkabel darf niemals den Potenzialausgleich ersetzen.
-
- Fortgeschrittener
- Beiträge: 166
- Registriert: 16.08.2009, 07:30
Re: [VFKD] Anschlussleitung verschmort - was ist da passiert?
Das müsste dann auch andere Anschlüsse betreffen.Besserwisser hat geschrieben: ↑10.09.2020, 00:30 Das angesengte Kabel kommt sicher von einer Überspannung,
die über das Erdkabelnetz verschleppt wurde.
Lutz
-
- Newbie
- Beiträge: 49
- Registriert: 09.09.2020, 15:43
Re: [VFKD] Anschlussleitung verschmort - was ist da passiert?
...ich denke, das ist die (nicht vorhandene) Montageplatte, von welcher der Techniker gestern gersprochen hatte, als er sagte, dass die Installation "nicht ordentlich" gemacht sei.Besserwisser hat geschrieben: ↑10.09.2020, 00:30 Durch das Lösen von Verbindungskabeln zwischen den Bauteilen zum Messen oder Umschalten
darf der PA zwischen den Bauteilen niemals aufgetrennt werden.
Das läßt sich am einfachsten mit einer Lochrasterplatte realisieren.
Er hatte dann mit der Zentrale telefoniert, aber keine Freigabe für die vollständige Instandsetzung bekommen,
Wenn die alle so gemacht sind, ist das wahrscheinlich.elo22 hat geschrieben: ↑10.09.2020, 03:16Das müsste dann auch andere Anschlüsse betreffen.Besserwisser hat geschrieben: ↑10.09.2020, 00:30 Das angesengte Kabel kommt sicher von einer Überspannung,
die über das Erdkabelnetz verschleppt wurde.
Allerdings ist das hier ein Dorf ohne DSL und Kabel nur in den "Neubaugebieten".
Wir waren seinerzeit die ersten, als parallel zum Neubau des EFH überhaupt I-Net und Tel ohne TV beim Kabel-Vertrieb möglich war.
Allerdings auf einem Grundstück, welches das Letzte in der Strasse war und damit 5 Jahre später kam, als die anderen.
Davor hatte das noch "die Post" gemacht
-
- Insider
- Beiträge: 6047
- Registriert: 01.08.2010, 16:15
- Wohnort: zu Hause
- Bundesland: Thüringen
Re: [VFKD] Anschlussleitung verschmort - was ist da passiert?
Nö.elo22 hat geschrieben: ↑10.09.2020, 03:16Das müsste dann auch andere Anschlüsse betreffen.Besserwisser hat geschrieben: ↑10.09.2020, 00:30 Das angesengte Kabel kommt sicher von einer Überspannung,
die über das Erdkabelnetz verschleppt wurde.
Die Überspannung kam nicht aus dem Hausnetz, sondern über das Erdkabel.
Normal wäre sie gleich über die nicht vorhandene HÜP-Erde abgeleitet worden
aber die Verbindung über das HÜP-Kabel, die Eingangsbuchse vom HAV und den am Gehäuse
angeschlossenen PA war eben der "günstigste" Weg.
Und die unbenutzten HÜPs in anderen Häusern sind eben auch nicht geerdet.
Zuletzt geändert von Besserwisser am 10.09.2020, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Insider
- Beiträge: 10431
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: [VFKD] Anschlussleitung verschmort - was ist da passiert?
.... weil es der einzige Weg war
-
- Insider
- Beiträge: 6047
- Registriert: 01.08.2010, 16:15
- Wohnort: zu Hause
- Bundesland: Thüringen
-
- Insider
- Beiträge: 3406
- Registriert: 21.07.2013, 13:04
- Wohnort: Pappenheim
Re: [VFKD] Anschlussleitung verschmort - was ist da passiert?
ich denke es hätte dann zu brennen angefangen!
Der Glubb is a Depp!
-
- Insider
- Beiträge: 10431
- Registriert: 31.12.2015, 01:11
Re: [VFKD] Anschlussleitung verschmort - was ist da passiert?
Das würde ja bedeuten das es Geräte am Modem/Router gab. Wenn nur der Router mit Netzteil und Kabeldose verbunden ist dann wird dadurch maximal das Netzteil oder eine Sicherung im Router zerstört, ist zwar auch nicht schön aber wenn das gemietet ist dann sollte einen das nicht wirklich stören.
-
- Newbie
- Beiträge: 49
- Registriert: 09.09.2020, 15:43
Re: [VFKD] Anschlussleitung verschmort - was ist da passiert?
...kurzes Update...mein Störungsticket ist noch nicht geschlossen...heute kam noch die Meldung, das noch weiter/wiederholt an der Lösung gearbeitet wird....also tut sich intern was, bei VF....bin mal gespannt.
Werde Montag mal anrufen, wenn kein weiteres Update kommt.
Werde Montag mal anrufen, wenn kein weiteres Update kommt.