Re: HÜP Erdung FI fliegt raus
und wie gehts weiter ? Für ein Feedback wären wir sehr dankbar!
Der Glubb is a Depp!
-
- Insider
- Beiträge: 5078
- Registriert: 28.06.2015, 13:26
Re: HÜP Erdung FI fliegt raus
1) sind 2.5mm^2 Alu sehr wohl für 16A @ 230V ausreichend undGebby hat geschrieben:Nicht ganz. "Klassische Nullung", das TN-C-Netz, hat leider noch Bestandsschutz, ist in den 6 "neuen" Bundesländern noch weit verbreitet, obwohl es der verlegte Leiterquerschnitt nicht zulässt. Meist ist 2,5mm²-Alu verlegt. Muss ein solches Netz erweitert werden, so kann/muss sehr wohl mit RCDs gearbeitet werden.reneromann hat geschrieben:Denn klassische Nullung und FI schließen sich gegenseitig aus
2) muss bei einer Neuinstallation/Erweiterung dann auch vom FI an bis zum Verbraucher TN-S verlegt werden...
Denn ein FI bringt nunmal bei einer klassischen Nullung/TN-C-Netz gar nichts, weil der Strom generell über den PEN abfließt und damit am FI kein Strom auffällt, der am Verbraucher über PE statt über N abgeleitet wird. Denn der am Verbraucher über PE abgeleitete Strom und der über N regulär fließende Strom summieren sich am Ort der klassischen Nullung noch vor dem FI aufgrund des PEN-Leiters so, dass der FI die Ableitung über PE am Verbraucher nicht erkennen kann.
Daher MUSS beim Einsatz eines FI zwingend ein TN-S-Netz (zumindest vom FI bis zum Verbraucher) vorliegen.