HÜP Erdung FI fliegt raus
Hallo, ich habe heute versucht meinen HÜP zu erden. Am Ausgang des HÜP ist nichts angeschlossen aber mir fliegt dauernd der FI raus. Kann mir jemand helfen ist der HÜP defekt. Der ist vor einem jahr von kabel deutschland neu gekommen.Anbei ein Bild vom HÜP
[img]http://www.bilder-hosting.info/vorschau ... 88846d.jpg[/img]
Gruß Lars
[img]http://www.bilder-hosting.info/vorschau ... 88846d.jpg[/img]
Gruß Lars
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 14623
- Registriert: 21.07.2011, 19:41
- Wohnort: Rostock
Re: HÜP Erdung FI fliegt raus
Ich vermute du hast den HÜP nicht an den PA sondern den Schutzleiter angeschlossen . Dann können schon kleine Fehlströme den FI-Schalter auslösen .
Die PA-Leitung sollte so kurz wie möglich zur PA-Schiene am Fundament- oder Staberder geführt werden .
Die PA-Leitung sollte so kurz wie möglich zur PA-Schiene am Fundament- oder Staberder geführt werden .
TV: PanaTX-L32V10e (Finnlandmodus) +ACL SW 1.19 +KD-Home HD + Sky komplett HD + Private HD . D02-Karte
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
-
- Insider
- Beiträge: 2353
- Registriert: 24.08.2010, 21:10
- Wohnort: 67117
Re: HÜP Erdung FI fliegt raus
Wie kann ein Gerät das überhaupt nicht an Netzspannung angeschlossen ist ursächlich dafür sein, dass der FI fliegt?
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 14623
- Registriert: 21.07.2011, 19:41
- Wohnort: Rostock
Re: HÜP Erdung FI fliegt raus
In den Außenmantel des NE 3 Kabels können Erdströme induziert werden . Wenn die dann über den FI-Schalter abfließen kommt es zur Auslösung .
TV: PanaTX-L32V10e (Finnlandmodus) +ACL SW 1.19 +KD-Home HD + Sky komplett HD + Private HD . D02-Karte
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
-
- Newbie
- Beiträge: 21
- Registriert: 30.11.2013, 18:05
Re: HÜP Erdung FI fliegt raus
Hi, das kabel ist direkt an der PA-Schine angeschlossen .Ich habe das Kabel von der Schiene in der Wand verlegt und direkt in den Verteiler auf der Lochplatte angeklemmt. Was kann das sein ?
Gruß Lars
Gruß Lars
-
- Insider
- Beiträge: 3406
- Registriert: 21.07.2013, 13:04
- Wohnort: Pappenheim
Re: HÜP Erdung FI fliegt raus
mach mal ein Foto wo du den braunen Draht angeklemmt hast!
Und es ist verboten eine andere Farbe als grün/gelb als Schutzfunktion zu verwenden! Schutzleiter müssen immer grün/gelb sein, PEN Leiter können blau mit grün/gelber Kennzeichnung sein!
Und es ist verboten eine andere Farbe als grün/gelb als Schutzfunktion zu verwenden! Schutzleiter müssen immer grün/gelb sein, PEN Leiter können blau mit grün/gelber Kennzeichnung sein!
Der Glubb is a Depp!
-
- Insider
- Beiträge: 5078
- Registriert: 28.06.2015, 13:26
Re: HÜP Erdung FI fliegt raus
Mal von der Farbe abgesehen: Könnte es sein, dass du den HÜP mit dem braunen Kabel mit dem Neutralleiter (i.d.R. blau) und nicht mit dem Schutzleiter (grün/gelb) verbunden hast?Menne hat geschrieben:mach mal ein Foto wo du den braunen Draht angeklemmt hast!
Und es ist verboten eine andere Farbe als grün/gelb als Schutzfunktion zu verwenden! Schutzleiter müssen immer grün/gelb sein, PEN Leiter können blau mit grün/gelber Kennzeichnung sein!
Dann hättest du - mit der Schutzerdung der Platte (rechts, grün-gelb) nämlich eine Verbindung von N und PE geschaffen, über die der Rückstrom eines an den Stromkreis angeschlossenen Gerätes fließen könnte -und- somit der FI folgerichtig auch auslösen muss.
Zumal: Warum überhaupt braun, und dann auch noch so dünn (ich schätze, dass das deutlich weniger als die mindestens notwendigen 4 mm² Cu sind - sieht eher nach 2,5mm² oder 1,5mm² Cu aus)?
Ganz ehrlich: Bevor du da weiter dran "rumpfuschst", denn so sieht das gerade aus, hol dir lieber einen Elektriker (muss NICHT ein Techniker von KD sein) und lass die Erdung ordnungsgemäß vom Elektriker vornehmen!
-
- Insider
- Beiträge: 2353
- Registriert: 24.08.2010, 21:10
- Wohnort: 67117
Re: HÜP Erdung FI fliegt raus
Was zum Teufel sind nun Erdströme? Und wie sollen die zum FI kommen?kabelhunter hat geschrieben:In den Außenmantel des NE 3 Kabels können Erdströme induziert werden . Wenn die dann über den FI-Schalter abfließen kommt es zur Auslösung .
Sagt wer?Menne hat geschrieben:Und es ist verboten eine andere Farbe als grün/gelb als Schutzfunktion zu verwenden!
Es ist nicht ungefährlich eine andere Farbe für L und N zu verwenden (obwohl das massenhaft vorkommt) aber beim PE ist die Farbe recht egal.
-
- Insider
- Beiträge: 5078
- Registriert: 28.06.2015, 13:26
Re: HÜP Erdung FI fliegt raus
Erdströme sind Ausgleichsströme zwischen den einzelnen Erdern - denn das Erdpotential unterscheidet sich je nach umgebendem Material und verwendeten Erder voneinander.Abraxxas hat geschrieben:Was zum Teufel sind nun Erdströme? Und wie sollen die zum FI kommen?kabelhunter hat geschrieben:In den Außenmantel des NE 3 Kabels können Erdströme induziert werden . Wenn die dann über den FI-Schalter abfließen kommt es zur Auslösung .
Wenn nun die Installation des Schutzausgleichs nicht korrekt ausgeführt wurde, dann fließt der Ausgleichsstrom über den FI und dieser löst aufgrund des fließenden Ausgleichsstroms aus.
Grün/Gelb ist nach DIN VDE 0100-540 (ähnlich in der EN 60204-1) AUSSCHLIESSLICH für den Schutzleiter bzw. den PEN-Leiter vorgesehen. Grün/Gelb darf nach diesen Normen auch NICHT für andere Zwecke benutzt werden...Sagt wer?Menne hat geschrieben:Und es ist verboten eine andere Farbe als grün/gelb als Schutzfunktion zu verwenden!
Es ist nicht ungefährlich eine andere Farbe für L und N zu verwenden (obwohl das massenhaft vorkommt) aber beim PE ist die Farbe recht egal.
Demhingegen sind die Farben der anderen Leitungen ziemlich wahlfrei, wobei empfohlen(!) wird, den Neutral- bzw. Sternpunktleiter in Blau und die Außenleiter in Braun/Schwarz/Grau zu belegen - dies ist aber kein Muss.
In älteren Installationen sind auch die Farben Rot-Schwarz-Grau möglich - wobei hier immer genau zu prüfen ist, welcher Leiter wie belegt ist.
-
- Insider
- Beiträge: 3406
- Registriert: 21.07.2013, 13:04
- Wohnort: Pappenheim
Re: HÜP Erdung FI fliegt raus
das sollte aber nicht vorkommen, denn wenn das Gebäude einen saubern Potentialausgleich hat, zieht man sich kein anderes Potential ins Haus!
hier noch was zum PE!
Die wesentlichen Bestimmungen hinsichtlich Ausführung und Kennzeichnung des Schutzleiters sind den entsprechenden Normen zu entnehmen, in Deutschland ist das die DIN VDE 0100-540. Dort, wie auch in der Schweiz muss ein Schutzleiter über die gesamte Länge mit der Farbkombination grün/gelb gekennzeichnet sein. Diese Farbkombination darf nur für Leiter mit Schutzleiterfunktion (also auch für PEN-Leiter) und für keinen anderen Zweck verwendet werden. Eventuell ungenutzte grün/gelb isolierte Leiter in mehradrigen Leitungen oder Kabeln dürfen nicht zweckentfremdet werden und bleiben gegebenenfalls ohne Verwendung. Gemäß EN 60204-1 sind zwar Einzelleiter in den Farben GRÜN oder GELB nicht grundsätzlich verboten, es ist aber folgende Festlegung aus Punkt 13.2.4 zu befolgen:
hier noch was zum PE!
Die wesentlichen Bestimmungen hinsichtlich Ausführung und Kennzeichnung des Schutzleiters sind den entsprechenden Normen zu entnehmen, in Deutschland ist das die DIN VDE 0100-540. Dort, wie auch in der Schweiz muss ein Schutzleiter über die gesamte Länge mit der Farbkombination grün/gelb gekennzeichnet sein. Diese Farbkombination darf nur für Leiter mit Schutzleiterfunktion (also auch für PEN-Leiter) und für keinen anderen Zweck verwendet werden. Eventuell ungenutzte grün/gelb isolierte Leiter in mehradrigen Leitungen oder Kabeln dürfen nicht zweckentfremdet werden und bleiben gegebenenfalls ohne Verwendung. Gemäß EN 60204-1 sind zwar Einzelleiter in den Farben GRÜN oder GELB nicht grundsätzlich verboten, es ist aber folgende Festlegung aus Punkt 13.2.4 zu befolgen: