Für alle Technik-Themen bezogen auf Internet und Telefonie, die weder AVM- noch Arris-/CommScope-/Technicolor-/Compal-/Sagemcom- bzw. Hitron-Produkte betreffen. Speedprobleme werden hier lediglich thematisiert, wenn sie auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind (die nicht zu den o.g. Produkten zählen).
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
rowman
Newbie
Beiträge: 21
Registriert: 30.11.2013, 18:05

HÜP Erdung FI fliegt raus

Beitrag von rowman »

Hallo, ich habe heute versucht meinen HÜP zu erden. Am Ausgang des HÜP ist nichts angeschlossen aber mir fliegt dauernd der FI raus. Kann mir jemand helfen ist der HÜP defekt. Der ist vor einem jahr von kabel deutschland neu gekommen.Anbei ein Bild vom HÜP
[img]http://www.bilder-hosting.info/vorschau ... 88846d.jpg[/img]
Gruß Lars
Benutzeravatar
kabelhunter
Ehrenmitglied
Beiträge: 14623
Registriert: 21.07.2011, 19:41
Wohnort: Rostock

Re: HÜP Erdung FI fliegt raus

Beitrag von kabelhunter »

Ich vermute du hast den HÜP nicht an den PA sondern den Schutzleiter angeschlossen . Dann können schon kleine Fehlströme den FI-Schalter auslösen .
Die PA-Leitung sollte so kurz wie möglich zur PA-Schiene am Fundament- oder Staberder geführt werden .
TV: PanaTX-L32V10e (Finnlandmodus) +ACL SW 1.19 +KD-Home HD + Sky komplett HD + Private HD . D02-Karte
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
Abraxxas
Insider
Beiträge: 2353
Registriert: 24.08.2010, 21:10
Wohnort: 67117

Re: HÜP Erdung FI fliegt raus

Beitrag von Abraxxas »

Wie kann ein Gerät das überhaupt nicht an Netzspannung angeschlossen ist ursächlich dafür sein, dass der FI fliegt?
Benutzeravatar
kabelhunter
Ehrenmitglied
Beiträge: 14623
Registriert: 21.07.2011, 19:41
Wohnort: Rostock

Re: HÜP Erdung FI fliegt raus

Beitrag von kabelhunter »

In den Außenmantel des NE 3 Kabels können Erdströme induziert werden . Wenn die dann über den FI-Schalter abfließen kommt es zur Auslösung .
TV: PanaTX-L32V10e (Finnlandmodus) +ACL SW 1.19 +KD-Home HD + Sky komplett HD + Private HD . D02-Karte
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
rowman
Newbie
Beiträge: 21
Registriert: 30.11.2013, 18:05

Re: HÜP Erdung FI fliegt raus

Beitrag von rowman »

Hi, das kabel ist direkt an der PA-Schine angeschlossen .Ich habe das Kabel von der Schiene in der Wand verlegt und direkt in den Verteiler auf der Lochplatte angeklemmt. Was kann das sein ?
Gruß Lars
Benutzeravatar
Menne
Insider
Beiträge: 3406
Registriert: 21.07.2013, 13:04
Wohnort: Pappenheim

Re: HÜP Erdung FI fliegt raus

Beitrag von Menne »

mach mal ein Foto wo du den braunen Draht angeklemmt hast!

Und es ist verboten eine andere Farbe als grün/gelb als Schutzfunktion zu verwenden! Schutzleiter müssen immer grün/gelb sein, PEN Leiter können blau mit grün/gelber Kennzeichnung sein!
Der Glubb is a Depp!
reneromann
Insider
Beiträge: 5078
Registriert: 28.06.2015, 13:26

Re: HÜP Erdung FI fliegt raus

Beitrag von reneromann »

Menne hat geschrieben:mach mal ein Foto wo du den braunen Draht angeklemmt hast!

Und es ist verboten eine andere Farbe als grün/gelb als Schutzfunktion zu verwenden! Schutzleiter müssen immer grün/gelb sein, PEN Leiter können blau mit grün/gelber Kennzeichnung sein!
Mal von der Farbe abgesehen: Könnte es sein, dass du den HÜP mit dem braunen Kabel mit dem Neutralleiter (i.d.R. blau) und nicht mit dem Schutzleiter (grün/gelb) verbunden hast?
Dann hättest du - mit der Schutzerdung der Platte (rechts, grün-gelb) nämlich eine Verbindung von N und PE geschaffen, über die der Rückstrom eines an den Stromkreis angeschlossenen Gerätes fließen könnte -und- somit der FI folgerichtig auch auslösen muss.

Zumal: Warum überhaupt braun, und dann auch noch so dünn (ich schätze, dass das deutlich weniger als die mindestens notwendigen 4 mm² Cu sind - sieht eher nach 2,5mm² oder 1,5mm² Cu aus)?
Ganz ehrlich: Bevor du da weiter dran "rumpfuschst", denn so sieht das gerade aus, hol dir lieber einen Elektriker (muss NICHT ein Techniker von KD sein) und lass die Erdung ordnungsgemäß vom Elektriker vornehmen!
Abraxxas
Insider
Beiträge: 2353
Registriert: 24.08.2010, 21:10
Wohnort: 67117

Re: HÜP Erdung FI fliegt raus

Beitrag von Abraxxas »

kabelhunter hat geschrieben:In den Außenmantel des NE 3 Kabels können Erdströme induziert werden . Wenn die dann über den FI-Schalter abfließen kommt es zur Auslösung .
Was zum Teufel sind nun Erdströme? Und wie sollen die zum FI kommen?
Menne hat geschrieben:Und es ist verboten eine andere Farbe als grün/gelb als Schutzfunktion zu verwenden!
Sagt wer?
Es ist nicht ungefährlich eine andere Farbe für L und N zu verwenden (obwohl das massenhaft vorkommt) aber beim PE ist die Farbe recht egal.
reneromann
Insider
Beiträge: 5078
Registriert: 28.06.2015, 13:26

Re: HÜP Erdung FI fliegt raus

Beitrag von reneromann »

Abraxxas hat geschrieben:
kabelhunter hat geschrieben:In den Außenmantel des NE 3 Kabels können Erdströme induziert werden . Wenn die dann über den FI-Schalter abfließen kommt es zur Auslösung .
Was zum Teufel sind nun Erdströme? Und wie sollen die zum FI kommen?
Erdströme sind Ausgleichsströme zwischen den einzelnen Erdern - denn das Erdpotential unterscheidet sich je nach umgebendem Material und verwendeten Erder voneinander.
Wenn nun die Installation des Schutzausgleichs nicht korrekt ausgeführt wurde, dann fließt der Ausgleichsstrom über den FI und dieser löst aufgrund des fließenden Ausgleichsstroms aus.
Menne hat geschrieben:Und es ist verboten eine andere Farbe als grün/gelb als Schutzfunktion zu verwenden!
Sagt wer?
Es ist nicht ungefährlich eine andere Farbe für L und N zu verwenden (obwohl das massenhaft vorkommt) aber beim PE ist die Farbe recht egal.
Grün/Gelb ist nach DIN VDE 0100-540 (ähnlich in der EN 60204-1) AUSSCHLIESSLICH für den Schutzleiter bzw. den PEN-Leiter vorgesehen. Grün/Gelb darf nach diesen Normen auch NICHT für andere Zwecke benutzt werden...

Demhingegen sind die Farben der anderen Leitungen ziemlich wahlfrei, wobei empfohlen(!) wird, den Neutral- bzw. Sternpunktleiter in Blau und die Außenleiter in Braun/Schwarz/Grau zu belegen - dies ist aber kein Muss.
In älteren Installationen sind auch die Farben Rot-Schwarz-Grau möglich - wobei hier immer genau zu prüfen ist, welcher Leiter wie belegt ist.
Benutzeravatar
Menne
Insider
Beiträge: 3406
Registriert: 21.07.2013, 13:04
Wohnort: Pappenheim

Re: HÜP Erdung FI fliegt raus

Beitrag von Menne »

das sollte aber nicht vorkommen, denn wenn das Gebäude einen saubern Potentialausgleich hat, zieht man sich kein anderes Potential ins Haus!


hier noch was zum PE!

Die wesentlichen Bestimmungen hinsichtlich Ausführung und Kennzeichnung des Schutzleiters sind den entsprechenden Normen zu entnehmen, in Deutschland ist das die DIN VDE 0100-540. Dort, wie auch in der Schweiz muss ein Schutzleiter über die gesamte Länge mit der Farbkombination grün/gelb gekennzeichnet sein. Diese Farbkombination darf nur für Leiter mit Schutzleiterfunktion (also auch für PEN-Leiter) und für keinen anderen Zweck verwendet werden. Eventuell ungenutzte grün/gelb isolierte Leiter in mehradrigen Leitungen oder Kabeln dürfen nicht zweckentfremdet werden und bleiben gegebenenfalls ohne Verwendung. Gemäß EN 60204-1 sind zwar Einzelleiter in den Farben GRÜN oder GELB nicht grundsätzlich verboten, es ist aber folgende Festlegung aus Punkt 13.2.4 zu befolgen:
Der Glubb is a Depp!