Deine Frage wurde oben von mir schon kurz beantwortet. Es reicht, wenn der Verstärker an der Potentialausgleichsschiene angeschlossen ist. Den musst du dir natürlich besorgen.leon_20v hat geschrieben:
Aber irgendwie ist meine Frage noch nicht so beantwortet.
Reicht es wenn ich eine Erdung allein für den Verstärker bereitstelle oder muss an dieser Erdung dann auch Heizung angeschlossen werden?
Den Kreuzerder, von dem du oben sprachst, schliesst du mit den 6mm² Kupferband natürlich auch an die Schiene an. Soweit erreichbar auch, metallische Wasserrohre und Heizungsrohre, und zum Schluss verbindest du auch den Schutzleiter mit der Schiene.
Die Heizrohre müssen an irgendeiner Stelle, zweckmässigerweise in der Nähe der Schiene, mit der Potentialausgleichsschiene verbunden werden.leon_20v hat geschrieben:Wenn Heizung angeschlossen werden muss, reicht es dann ein 4mm² Kabel von einem Heizkörper in der Wohnung zu diesem Erder zu ziehen?
Das Material dazu bekommst du im nächsten Bauhaus oder beim Elektriker.